回复:PLC300库中功能块无法正常调用

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-12-19 20:09:07

3楼

 调用的主调块下载之前必须把被调块先下载进去,否则CPU会报错误。

正常的做法 ,FC105调用,编程完成以后,先把FC105下载到CPU ,再下载调用FC105的块进去。

其他的例如添加了新的DB等等也是如此。这是基本要求。否则CPU会因为寻址错误报错,如果没有对应的OB121/等错误OB的情况下,CPU会进入STOP模式,主要设备就停机了,这一点还是要清晰的。


备注:

编程错误组织块(OB121)
描述

只要发生同程序处理相关的错误所导致的事件,CPU的操作系统即调用OB121。例如,如果用户程序调用了尚未装载到CPU中的块,将会调用OB121。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl