这里的P755指的就是r755,这个应该是BOP-2操作面板的显示问题。

变频器的参数号Pxxxx表示可读写参数;rxxxx表示只读参数。

模拟量输入信号r0755是只读参数,在用BOP-2面板设置参数时,有些只读参数的前置字母显示成了“P”,这时,对应参数号的数字选择即可。