以下是引用芳季在2020-12-21 08:51:30的发言 >10楼

我就不明白,用接近开关就不会冲过吗?

冲过去又启动了。这个你想用程序解决还是用硬件接线解决。两个方法都是要增加一个记忆元件。记忆在该运动方向上碰到过限位,并且是保持的。再向相反方向运动的时候或者运动方向指令消失时解除保持。(或者的这两个方法是有区别的)

记忆元件?就是在PLC里用一个set线圈?