恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-21 10:35:47
2楼
通讯方式指使用USS通讯由PLC控制V20变频器;
接线方式指使用端子控制实现电机启停,在1200PLC中通过数字量和模拟量输入输出实现。
通信方式控制时,控制PZD数据需要通过USS通信传到V20,而端子控制PLC的AO直接通过硬接线接到V20的AI上,相对来说硬接线更快。另外USS PZD数据传输还受波特率,线缆,EMC等因素影响。
第一张接线图,PLC DI点接入的为NPN信号,此时1M公共端需要接24V+;
第二张接线图,PLC DI点接入的为PNP信号,此时1M公共端需要接0V;
1200PLC本体DI即支持NPN也PNP信号,当接PNP信号时,1M接0V;当接NPN信号时,1M接24V+。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主