回复:行程极限处,先用接近传感器做为停止马达的信号源,后改为行程极限开关,可是新问题又来了

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-12-21 13:08:45

18楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2020-12-21 11:51:57的发言 >17楼

楼主电机多大,其实你的问题就是停止位和极限位距离太短了,导致的问题,可以根据实际情况增大二个传感器的距离,此外就是做一些简单的能耗制动。尽量停机惯性小点。

不是太短了,而是这种异步电机在运行时必然会有惯性。它碰到了行程开关,断电了;但是由于会冲过去,结果行程开关又接通了,导致马达又得电了。