看情况。

1、看供电情况。驱动器和变压器相比,变压器容量很大,负荷不重,它就是强电网。你的驱动对电网没啥影响。前端电抗器就可以不选用。

2、电网上有没有强干扰,如:回馈装置,高频淬火、高频熔炼?没有,不需要进线滤波器。另外,电网形式没有中性线,不能装进线滤波。

3、不是长距离电机电缆,在配有四芯电机电缆的情况下;如果是工厂环境(非居民区)也不需要安装输出电抗器。


所以,我(绝)大多数情况,什么都不选装。


直流调速装置安装前端。