回复:接变频器的时候,电抗器和滤波器哪个可以省?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-12-21 17:54:53

4楼

展开查看
以下是引用yming在2020-12-21 15:52:19的发言 >2楼

看情况。

1、看供电情况。驱动器和变压器相比,变压器容量很大,负荷不重,它就是强电网。你的驱动对电网没啥影响。前端电抗器就可以不选用。

2、电网上有没有强干扰,如:回馈装置,高频淬火、高频熔炼?没有,不需要进线滤波器。另外,电网形式没有中性线,不能装进线滤波。

3、不是长距离电机电缆,在配有四芯电机电缆的情况下;如果是工厂环境(非居民区)也不需要安装输出电抗器。


所以,我(绝)大多数情况,什么都不选装。


直流调速装置安装前端。


这台系统的马达是2.2kW。与一台机器人共同一个供电母线,就是在同一个电气柜子里