使用 STARTER 调试 SINAMICS DCM 与PC连接的几种方法.pdf
设置PG/PC接口优先选择DEVICE选项,因为低版本备份工程文件升级之后,选择S7ONLINE(STEP 7)接口,有可能出现下图中出现的报错信息
个人测试经验:(1)6RA80对USB转232的串口芯片要求较高,PL2303驱动一联机就蓝屏,FT232芯片却很少蓝屏(2)Win7_64位系统用串口连接6RA80,经常设置到115200波特率都没有什么问题,上传下载速度很快,但是32位系统基本上只能用19200波特率,上传参数较慢,再高一点的波特率就连不上;Win10系统偶尔能连上,容易蓝屏(3)从2019年11月陆续接触到的都是V1.5的主板,用Starter_V4.5能扫描到硬件,但是无法联机,需要将Starter升级到V5.3 HF3即可直接联机
精华帖版主置评:专家级测试,厉害。by老兵