以下是引用小型自动化系统S7-1200讲师在2020-12-21 10:35:47的发言 >2楼

通讯方式指使用USS通讯由PLC控制V20变频器;


接线方式指使用端子控制实现电机启停,在1200PLC中通过数字量和模拟量输入输出实现。


通信方式控制时,控制PZD数据需要通过USS通信传到V20,而端子控制PLC的AO直接通过硬接线接到V20的AI上,相对来说硬接线更快。另外USS PZD数据传输还受波特率,线缆,EMC等因素影响。


第一张接线图,PLC DI点接入的为NPN信号,此时1M公共端需要接24V+;


第二张接线图,PLC DI点接入的为PNP信号,此时1M公共端需要接0V;


1200PLC本体DI即支持NPN也PNP信号,当接PNP信号时,1M接0V;当接NPN信号时,1M接24V+。


老师,我如果既想接图一的按钮也想接图二的变频的话那么不就是正极和负极搭起来了吗,那有什么办法吗。

假如我改变变频器那儿的接线,DIa.7接DO1+    DIb.0接DO2+   DO1-和DO2- 接在一起并在0V上,1M接24V这个方法可取吗?如果可取的话 图二中变频器的其他接线要改变吗

本人愚昧,问题繁多,多谢老师悉心教导,感激不尽。