回复:西家传动应用,小马拉大车一例

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-22 09:01:28

17楼

展开查看
以下是引用ashlow在2020-12-22 08:24:00的发言 >16楼

任老师:请问“修改了 p0305, 则最大电流 p0640 也会自动调整”。这个的意思是p0640还用设定吗?

只修改P305,P640是不是跟着改变,我没注意过。但如果是在快速调试的状态,修改P305,快速调试完成以后P640会跟着被默认确定(假如在快速调试中没有特意的设置P640的话)。


那么,P305和P640的关系是什么呢?前者是电机的额定电流,后者是电机的截止电流。所谓的截止电流,就是对电机最大电流的限制。类似教科书里所讲的电机闭环控制系统的挖土机特性。


如果你的应用需要过载,那就把P640设置为大于电机额定电流的过载倍数值。如果你的应用不需要过载,那就把P640 = P305。