安全继电器的复位为什么要通过两个接触器的常闭?

已锁定

ws0866

  • 帖子

    1089
  • 精华

    8
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-03-24

白金 白金 如何晋级?

安全继电器的复位为什么要通过两个接触器的常闭?

1384

2

2020-12-22 11:17:00

看了一些安全继电器的示例,都是安全继电器再接两个接触器,再用两个接触器常开点串联控制要用的电源,这样可以理解为出于安全考虑,但为什么安全继电器的复位要通过两个接触器的常闭呢?是怕有一个接触器坏了,一直是接通,这样就不让它能复位吗?

安全继电器的复位为什么要通过两个接触器的常闭? 已锁定