回复:【新手求教】关于S120的BLM/SLM整流单元上电的问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-22 11:47:04

1楼

完全正确。BLM和SLM都是电源单元。它们的输出连接的是直流母线,所以在共直流母线系统里,会有多个逆变器单元,这些逆变器单元的直流母线侧都有电容器。所以要计算一下他们的容量总和,不要超标。仅此而已。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。