   新手上路,入行已有三年左右,接触过大大小小项目,目前主要负责中小型PLC项目,常用smart、1200的PLC,行业是换热站、锅炉房的系统调试以及数据上传平台。

  事情是这样的,有个1200系统的换热站是用V15.1的写的程序,我方需要改掉用自己的程序实现无人值守的相关功能。去调试前先简单按图纸写下程序,是用V14写(常用V14虚拟机),也提前搜了下版本高的程序清除的技术文章做参考,在此也谢谢前人铺路。到现场先是望闻问切一番,没啥硬件问题,就开始用V14在线访问一步步恢复出厂,然后下载程序时提示CPU版本问题,V14的1214C是V4.2,V15.1的是V4.3,正常系统装了个V16,用V16又在线访问恢复出场一遍就好了,下载V14程序再无提示问题。因为用V14是方便后期维护各个站点。然后程序没问题了就检查各泵、阀和温度、压力的状况,都没啥问题再试了下PID调节功能,顺利现场调试完毕,走线接上物联网DTU。第二天试平台数据下发功能,也没大问题就改改地址,显示格式啥的,培训后交于日常维护人员就OK了。此次调试的小难点就在用V14在线访问高版本PLC程序的地方,想着直接恢复出厂掉,结果还是得以大欺小才行。