回复:接变频器的时候,电抗器和滤波器哪个可以省?

已锁定

荧惑mars

  • 帖子

    156
  • 精华

    6
  • 被关注

    33

论坛等级:侠士

注册时间:2014-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-22 16:35:02

6楼

展开查看
以下是引用yming在2020-12-21 22:08:45的发言 >5楼

这是很小的电机哦。驱动到电机距离很近吧?

G120的那个型号?要是CU2X0+PM240-2;基本上西门子变频器本身什么都不用,也不怕。

主要是考虑(变频器输出)对外部的干扰。


有担心,可以预留空间。

反正我是摸着门道了。什么也不装。



以下是引用昔日如诗在2020-12-21 17:54:53的发言 >4楼:这台系统的马达是2....

引用4楼详细内容:

这台系统的马达是2.2kW。与一台机器人共同一个供电母线,就是在同一个电气柜子里

以下是引用yming在2020-12-21 15:52:19的发言 >2楼:看情况。1、看供电...

引用2楼详细内容:

看情况。

1、看供电情况。驱动器和变压器相比,变压器容量很大,负荷不重,它就是强电网。你的驱动对电网没啥影响。前端电抗器就可以不选用。

2、电网上有没有强干扰,如:回馈装置,高频淬火、高频熔炼?没有,不需要进线滤波器。另外,电网形式没有中性线,不能装进线滤波。

3、不是长距离电机电缆,在配有四芯电机电缆的情况下;如果是工厂环境(非居民区)也不需要安装输出电抗器。


所以,我(绝)大多数情况,什么都不选装。


直流调速装置安装前端。


现场环境,已经确定进线总电源有干扰存在,那么伺服驱动器之前是否应该加滤波器