回复:接变频器的时候,电抗器和滤波器哪个可以省?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-22 17:23:53

7楼

展开查看
以下是引用荧惑mars在2020-12-22 16:35:02的发言 >6楼

现场环境,已经确定进线总电源有干扰存在,那么伺服驱动器之前是否应该加滤波器

以下是引用yming在2020-12-21 22:08:45的发言 >5楼:这是很小的电机哦。...

引用5楼详细内容:

这是很小的电机哦。驱动到电机距离很近吧?

G120的那个型号?要是CU2X0+PM240-2;基本上西门子变频器本身什么都不用,也不怕。

主要是考虑(变频器输出)对外部的干扰。


有担心,可以预留空间。

反正我是摸着门道了。什么也不装。



以下是引用昔日如诗在2020-12-21 17:54:53的发言 >4楼:这台系统的马达是2...

引用4楼详细内容:

这台系统的马达是2.2kW。与一台机器人共同一个供电母线,就是在同一个电气柜子里

以下是引用yming在2020-12-21 15:52:19的发言 >2楼:看情况。1、看供电...

引用2楼详细内容:

看情况。

1、看供电情况。驱动器和变压器相比,变压器容量很大,负荷不重,它就是强电网。你的驱动对电网没啥影响。前端电抗器就可以不选用。

2、电网上有没有强干扰,如:回馈装置,高频淬火、高频熔炼?没有,不需要进线滤波器。另外,电网形式没有中性线,不能装进线滤波。

3、不是长距离电机电缆,在配有四芯电机电缆的情况下;如果是工厂环境(非居民区)也不需要安装输出电抗器。


所以,我(绝)大多数情况,什么都不选装。


直流调速装置安装前端。


滤波器?

啥类型干扰?

你去搜一下,装有滤波器的,烧炸的例子。电网真有高次谐波,滤波器是会很烫的。

它自己小小的滤波器能吸收电网上大功率的干扰?要装进线滤波器,前端还要加装电抗器。

这么小的功率,能对电网有影响?

再说一次,西门子的G120实际上根本不怕电网上的干扰。

最多留安装空间。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15117条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。