回复:1200和V20之间的接线和34课时作业的问题

慢慢即漫漫

  • 帖子

    168
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2018-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-22 21:08:50

5楼

展开查看
以下是引用小型自动化系统S7-1200讲师在2020-12-22 08:13:48的发言 >4楼

对于1200PLC本体的DI点来说,因为只有一个隔离组,所以只能接一种信号类型,NPN或PNP。


若实际有两种信号类型要接,可使用扩展DI模块,SM 1221 DI 8 x 24 V DC或SM 1221 DI 16 x 24 V DC,这两种模块都有多个隔离组,每个隔离组可接一种信号类型。


具体接线可参考如下链接:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/002.html


V20的晶体管输出是有极性的,只能DO+接24V,DO-接到PLC DI点。


老师根据您说的方法,我找到两个模块的接线图, 他们的输入公共端都是接的负极,就是说他们是PNP型的(漏型输入)对吗?

像图中的1M到.3就是老师您口中的一个隔离组对吗,那么2M到.7就是第二个隔离组是吗?

然后这两个隔离组可以接NPN吗?就是1M或者2M公共端接正极。老师您不是说1200PLC本体DI即支持NPN也PNP信号,所以我想问下他的扩展DI模块是不是和它一样支持两种信号,还是只支持PNP的信号。


老师我在西门子官网的问答那里也有提问过,有人说可以用中间继电器来实现,那么这个方法可取吗。如果可取的话他的接线又是什么样子的呢,是如何实现的哇。。

本人愚昧,问题繁多,多谢老师悉心教导,感激不尽。