你用PLC是通过什么协议控制MM440呢? PROFIBUS还是USS?
如果是用PROFIBUS,那么除了P700=6外,还需要设定P719=6,P918=变频器地址.
如果是用USS,那么可以通过参数r2024\2025\2026等进行通信检查!

我也是新手,给出自已的一点意见,请高手指点!