我厂使用的是克朗斯进口整线啤酒灌装生产线,前段时间经常无缘无故出现通讯故障,随机报丹弗斯变频器通讯故障,整条线输送电机配备的是丹弗斯变频器,所有变频器挂在profibus总线上,由于故障是随机乱报,检查了所有通讯连接的profibus插头,甚至更换了几台变频器,但是还是随机报故障,起初还怀疑是否有干扰,但是检查了周边未发现问题,正打算考虑更换排查通讯电缆,突发奇想,在输送正常运行的情况下,用一个橡胶把的螺丝刀逐个震动运行中的丹弗斯变频器,当震动到某个变频器是,每次都会发生故障报警,随后更换了这台变频器的通讯卡,彻底解决了故障。