回复:双手按钮控制器原理

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15831
  • 精华

    104
  • 被关注

    991

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-23 09:19:25

8楼

两个常开按钮串联然后输入到一个plc输入点,作为启动机器信号。这样的事情相信还是很多存在。

一个朋友说起一件事:

(网上说“我的朋友的事”通常都是在说自己,有没有这样的错觉?)

有个客户的压机压到工人的手了,叫他们去现场检查一下压机并协助了解情况。到场后检查过各种各样没有发现问题。但是事实摆在面前。后来找到录像,看录像。当时是晚上1点左右,晚班刚上班没多久。隐约中可以看到事件发生之前工人的手是无需双手就可以使压机下压。因为能够分辨当时他的一只手是朝着工件方向而不是按钮方向。

这一下子就揭开了……(此处省略可能150字)

虽然这个责任大部分甚至全部不在设备方。但是如果设备是有两个点接收双手按钮信号,并且在程序中带有错误判断,那么客户方就不存在飞线,异物按压按钮等等的可能。

n久之前,我在smart区讨论过双手按钮的事,当时是处理两个按钮的上升缘相差指定时差内,信号可以通过,这样的一种简单功能。

现在就想问问,在标准的双手按钮控制器里面,这样的控制逻辑还有什么需要监测的。买个双手操作安全继电器,可以买一个plc了。显然设备方难以接受的。那么在可能的层面内我们能做多少就做多少,能减少一些事故就减少一些事故。把程序做出来了。以后就可以一直使用。也不用再想了。

来,大家帮帮忙,看看要补充些什么?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4353条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。