前一段维护一台提升机设备,配置的是双plc,主从mpi通讯。其中主plc是s7-300的315-2dp,从plc是s7-300的314plc,其中主从plc主从带都是FM315-1的编码器模块监测脉冲。有一次设备出问题,经检测是从plc,s7-300的314plc出的故障,不工作了,就是不能进入运行状态。决定把它换下来,但是没有备件,只有一台主plc的315-2dp的备件,我想着问题不大,就把他换上了,重新组态下载,全局变量下载,都很正常,就是试运行时,出现脉冲故障,还没到井底就减速停车了,差了40米。我看了程序,脉冲数确实到了以前井底值的数据,反复跑了几趟,都是这样,难道换plc还能影响到组态模块中的FM315-1的计数功能吗,我重新计算了一下脉冲数,更新了系数后,一下子运行又正常了。只是更换plc类型,计数模块和编码器都没有换,怎么出现这个问题。问题虽然解决了,系统也一直运行正常了,但是这个问题我一直不是太理解,如果是用的CPU自带的计数器还有点可能会出现这个问题,但是用的是CPU带的FM315-1计数模块,只是用了CPU内部计算了系数而已,所以问题很奇怪,大家有遇到这种问题吗?