老师根据您说的方法,我找到两个模块的接线图, 他们的输入公共端都是接的负极,就是说他们是PNP型的(漏型输入)对吗?
理解正确。
像图中的1M到.3就是老师您口中的一个隔离组对吗,那么2M到.7就是第二个隔离组是吗?
理解正确。
然后这两个隔离组可以接NPN吗?就是1M或者2M公共端接正极。老师您不是说1200PLC本体DI即支持NPN也PNP信号,所以我想问下他的扩展DI模块是不是和它一样支持两种信号,还是只支持PNP的信号。
理解正确。1200本体DI和SM模块上的DI均即支持源型又支持漏型信号。
老师我在西门子官网的问答那里也有提问过,有人说可以用中间继电器来实现,那么这个方法可取吗。如果可取的话他的接线又是什么样子的呢,是如何实现的哇。。
继电器可以理解为一个开关,有常开常闭触点之分。对于PLC或DI模块,只需关心接入的是什么类型的信号;对于V20的DO+来说它是有极性的意思只能源型输出。