回复:1200和V20之间的接线和34课时作业的问题

向左走一亿米

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    96
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2013-04-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-12-23 10:12:24

6楼

老师根据您说的方法,我找到两个模块的接线图, 他们的输入公共端都是接的负极,就是说他们是PNP型的(漏型输入)对吗?

理解正确。


像图中的1M到.3就是老师您口中的一个隔离组对吗,那么2M到.7就是第二个隔离组是吗?

理解正确。


然后这两个隔离组可以接NPN吗?就是1M或者2M公共端接正极。老师您不是说1200PLC本体DI即支持NPN也PNP信号,所以我想问下他的扩展DI模块是不是和它一样支持两种信号,还是只支持PNP的信号。

理解正确。1200本体DI和SM模块上的DI均即支持源型又支持漏型信号。


老师我在西门子官网的问答那里也有提问过,有人说可以用中间继电器来实现,那么这个方法可取吗。如果可取的话他的接线又是什么样子的呢,是如何实现的哇。。

继电器可以理解为一个开关,有常开常闭触点之分。对于PLC或DI模块,只需关心接入的是什么类型的信号;对于V20的DO+来说它是有极性的意思只能源型输出。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MA 小型自动化系统

共有853条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。