P1000=23,主设定值为固定频率,附加设定值为模拟量1

P1074,禁止附加设定值,楼主可以考虑启动时先禁止禁止附加设定值模拟量1

 

P700=2,端子控制

P701=1,启动

P703=9,复位

 

P1020=1

P1001= 启动时的固定频率

 