回复:S7-200 SMART CPU ST40, 监控软件上显示数子输出有效,实际物理口没输出,是什么原因

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-23 11:38:31

5楼

建议你监控Q1.0在状态图表上。

重新仔细看了看你的程序,在排除双线圈的可能外,这样的写法不排除存在线圈闪断的可能。

你单独测试Q1.0,做一个简单的测试程序再试试。

如果是换输出后正常,可能的原因要不是输出坏点,要不是双线圈多次赋值。