  为什么要叫折磨呢,听我细细说来就明白了

  我记得S7-200退市的时候,smart PLC就悄悄上市了,那时候还不像现在这么普遍。刚开始的时候smart BUG是比较多的,各种问题,经过西门子技术团队的打磨,现在是非常好用了,而问题就是那时候埋了一个种子。

  2014-15年左右的时候公司当时买了一批smart设备。那时候的smart出的扩展模块和模拟量模块没有现在这么多,这么全。然后设备陆陆续续一直用到上半年都平安无事,然后配电箱扩展设备,要求扩展模拟量点数,然后就弄了10来个3AE08,然后问题来了,经过调配,3AE08装上去全部不工作,也无报警,10个设备全部出现同样问题。当时我们就奇怪了。开始检查设备,更新smart软件重新做程序(当时的程序也不复杂),然后装上去还是无法使用。当时就怀疑3AE08模拟量模块是不是出问题了?然后发给西门子检修,西门子说模块无故障可以正常使用。然后我们拿回来设备又试了一遍还不好使。当时考虑是不是CPU的问题了,然后重新买了个CPU,灌上程序带上模块完全没问题。为什么用之前的设备就是带不动呢?最后咨询西门子技术才发现,很早以前购买的设备。当时还没有出3AE08模拟量模块呢,导致设备无法识别。

败在了设备更新上...看样子得时时刻刻学习。