背景:公司的一个车间所用的设备PLC都是西门子1500及1200,PLC/ET200SP/触摸屏/伺服等PN通讯设备大概有150个,全部都在同一个网络,并接入MES系统供数据采集。每台设备中1500和1200使用设备智能通信。
在一次偶然的监控设备程序时,发现PLC故障指示灯出现闪烁。基本上一两分钟出现一次。通过在线诊断看到故障信息为IO设备故障- /硬件组件的用户数据故障/ IO设备故障- 设备特定的中止原因 这些故障信息。通过初步的诊断及分析,考虑是网络问题导致智能设备通信之间的IO数据丢失。最初的的刷新时间和看门狗时间都为系统默认的2ms和6ms。通过逐步延长刷新时间和看门狗时间。PLC的故障信息频次有所减少。目前最长的看门狗时间已经延长至512ms。部分设备的IO故障已经不在出现,但是任有部分设备一直出现这个故障。
最后,有两个疑惑出现这个IO设备故障时实际设备并没有出现任何问题,还有就是如图的6号设备监控的故障信息中显示的确是4号智能设备的故障信息。而且目前现场所有设备运行都没有任何问题。