回复:因为要用C++开发上位机与1200做控制,所以需要将DB块修改成非优化访问,但是指令DB打开后发现是优化快,无法更改,这

已锁定

Hery_Han

  • 帖子

    247
  • 精华

    1
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-08-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-12-23 15:50:53

2楼

直接调TON指令生成的DB块是优化访问的。你的需求比较好的做法是单独建立一个或几个非优化的DB块,上位机只读写这几个DB中的数据