以下是引用kdrjl在2020-12-22 11:47:04的发言 >1楼

完全正确。BLM和SLM都是电源单元。它们的输出连接的是直流母线,所以在共直流母线系统里,会有多个逆变器单元,这些逆变器单元的直流母线侧都有电容器。所以要计算一下他们的容量总和,不要超标。仅此而已。

谢谢解答。

这样说就明白了。