以下是引用liul_sharp在2020-12-23 23:36:38的发言 >18楼

从安全角度来说,变频器出口的接触器分断时会产生过电压,变频器可能会烧。我认为这是根本原因。要是同步电机,不灭磁的情况,更糟糕了。出口一般用无载接触器,不能带电分断。

非常赞同。


变频器在电机发电状态,其输出最好不要用开关触点去带载打开。电机与变频器之间的连接开关,只能作为刀闸使用。这是常识。