0楼

当双电源之间切换的瞬间,接触器内部可能会产生短路,这是由常开触点与常闭触点极短的转换时间
内产生的拉弧现象造成的。因此我们建议使用两台独立的3RT15接触器,带两对常开和两对常闭触点。
每个接触器单独切换一路电源,其中备用电源一路用常闭触点控制。
当其中某个接触器达到使用寿命时,可将两个接触器互换使用,这样也可省去额外的成本。