《故障诊断》400系统冗余服务器故障处理

436

0

2020-12-24 14:16:40

    

   cs架构的400h系统,2台冗余服务器及20余台客户端,服务器1为主服务器。最初出现的问题是部分客户端出现了报警不同步,并且部分报警不显示,此时怀疑是2台服务器同步有问题,经过查看发现2台服务器也是报警不同步,于是开始服务器进行重启的操作,先重启服务器2,退出wincc,重启,一切正常,在服务器2完全启动之后,开始操作服务器1,把服务器1的wincc退出,重启,wincc启动时,出现了新的问题,此时20余台客户端全部出现了新的问题,此时如果出现所有操作站只能监控画面,不能操作,并且所有操作权限全部失效,(设备提频、开关阀门等),只能监视数据,此时开始查找问题的原因:

1、  此时服务器1完全启动,问题依旧存在,说明操作站已连接到服务器2,但是服务器2操作权限有问题,应该关闭服务器2,让所有操作站自动切换到服务器1,服务器1完全启动后,客户机全部恢复正常。

2、  在客户机恢复正常操作后,检查发现服务器2的cp1623网卡灯不亮。Cp1623网口的网线重新插拔后,重启服务器2恢复正常。

3、  为什么操作站已经切换到服务器2,但是却只能监视不能操作呢?服务器为戴尔T610,有两个网卡,一个网卡CP1623用于工厂总线,一个网卡用于连接终端总线。服务器中的CP1623网卡与终端总线上的CPU进行数据交换,普通网卡与工厂总线上的工程师站、操作员站进行通讯。如果一台服务器中的CP1623网卡故障,另一台关闭,则无法进行数据交换。

4、相关文档学习:

   《Plant Bus工厂总线与Terminal Bus终端总线》http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/pcs7_os_structure/os_structure_plantbus_systembus_general/os_structure_plantbus_systembus_general.htm