恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-24 17:16:41
16楼
这个仅仅是表面意义。纯粹为了这个,只需要两个按钮串联就可以了。但是我上面8楼发生的事故,设备方真的可以完全免责吗?楼上说说。
你的双点+时差控制就可以。这也算是(就是)安全功能。
不过只是对PLC逻辑的输入,还有输出呢。
这只是“输入安全”。是否安全,要安全评估,看看是否需要输出安全。
不过,0.5秒短了些。我测过几个工人的手动操作,熟练了还差不多,新手至少要0.6-0.7秒才行。
请填写推广理由: