回复:用于水冷系统水泵启停的3VU系列交流断路器和热继电器跳闸问题

已锁定

邓程

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-07-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-24 17:30:14

1楼

按你的文字描述,对现场有个大概理解不知道对不对(最好贴原理图上来),第一:供电电源为AC380V,有两路电源,假设分别是断路器Q1和Q2;第二接下来两个水泵假设分别是断路器Q3和Q4,第三假设再下来是接触器KM5、KM6;第四假设热继电器R7、R8;第五假设是电动机M9、M10。请问你是哪个热继电器跳闸了?两个切换控制有互锁保护吗?异步电动机直接启动电流约为4-7倍额定电流,如果这么频繁启停并且没有配置变频器,你应该考虑限制泵的启动电流(比如关闭入口阀门启动泵,泵启动后再打开阀门,这个风机泵类的特性)