4楼
编码器硬件故障,基本都是编码器、电缆、模块损坏。你这个TTL的主要看看编码器和自己焊接的电缆。
你把报警界面发过来,看看。
感觉你这个报警如果都换了硬件,应该是解决了。
看你描述,原来是5000线,后来换的都是2048线的,但是你又没报编码器线数错误,感觉你应该是该线数参数了。
编码器的回零标记你在输入编码器参数的时候,怎么选的?
请填写推广理由: