回复:WINCC中C脚本还是VBS脚本更好用

已锁定

TIA很慢

  • 帖子

    454
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2020-03-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-24 19:07:45

23楼

展开查看
以下是引用城外之人在2020-12-22 08:10:18的发言 >20楼

“在WINCC里,C能做的,VBS不一定能做到;VBS能做的,C都能做到。”

不一定。比如,在WinCC V7.4 SP1及以后版本中,趋势控件+标尺控件组合体是经常用到的。如何读取标尺位置处的归档时间、归档值?目前C脚本就无法实现;但VBS有相应的方法:GetRulerData

以下是引用古月游风在2020-12-21 13:15:53的发言 >19楼:就画面的动画性能来...

引用19楼详细内容:

就画面的动画性能来说,C比VBS快得多

就和WINCC融合程度,C和比VBS更合适,WINCC很多内部函数只有C的

就数据库、EXCEL这些操作,VBS方便些

就难易程度,个人觉得VBS更简单

在WINCC里,C能做的,VBS不一定能做到;VBS能做的,C都能做到。

请问如何查看每种控件的脚本实现方法。

比如WinCC UserArchiveControl控件上写入变量怎么实现?