GH180并网是一瞬间的事情。
逻辑是, 频率和相位满足要求以后, 投入旁路开关, 系统检测到电流变化>5%, 停变频器,断开变频器出线。 切换过程, 肉眼是看不到的。
切换要求变频器输出略微超前进线电压, 6度左右。 我这里有点不明白, 及时超前6度,手册上说是抱闸并网时,功率由变频器流向电网。 但是即使输出超前, 并网瞬间, 仍然可能网电电压>输出电压。 为什么要设置这个参数?
这其实是电网知识了,什么稳态,潮流啥的。记住就可以了。2个电网连接的时候,有功功率的方向会从电压相位超前的流向电压相位落后的(示波器上超前的波形在左侧),而无功功率的方向才和电压幅值的大小相关。有一些前提,但是可以忽略掉了(电抗大于电阻)。
精华帖版主置评:原理讲的很清晰。受教了。