以下是引用锋言锋语在2020-12-12 08:09:51的发言 >35楼

GH180并网是一瞬间的事情。


逻辑是, 频率和相位满足要求以后, 投入旁路开关, 系统检测到电流变化>5%, 停变频器,断开变频器出线。 切换过程, 肉眼是看不到的。 


切换要求变频器输出略微超前进线电压, 6度左右。 我这里有点不明白, 及时超前6度,手册上说是抱闸并网时,功率由变频器流向电网。 但是即使输出超前, 并网瞬间, 仍然可能网电电压>输出电压。 为什么要设置这个参数?

以下是引用nnnn1234在2020-12-11 16:51:04的发言 >32楼:电机并网时如何?电...

引用32楼详细内容:

电机并网时如何?电流多少?

以下是引用锋言锋语在2020-12-10 08:00:27的发言 >29楼:试过了。 750A, 1...

引用29楼详细内容:

试过了。 750A, 100%的磁通,到最后48Hz,也达到电流限幅了。再升速就费劲了。  97%的磁通。 50Hz到730A左右。 而且输入电压也从10.7Kv降9.9.启动没问题。  先做励磁还可以再将, 电流限服还有放开的空间。 基本上不影响使用了。

以下是引用lxm650在2020-12-09 22:08:38的发言 >28楼:@锋言锋语 750A...

引用28楼详细内容:

@锋言锋语 750A的柜子试了吗?


这其实是电网知识了,什么稳态,潮流啥的。记住就可以了。2个电网连接的时候,有功功率的方向会从电压相位超前的流向电压相位落后的(示波器上超前的波形在左侧),而无功功率的方向才和电压幅值的大小相关。有一些前提,但是可以忽略掉了(电抗大于电阻)。

精华帖版主置评:原理讲的很清晰。受教了。