恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-25 09:56:15
5楼
谢谢大家
问题解决了 再次换了个编码器 然后重新配置了一下 就可以了
我估计是之前的国产编码器 可能因为编码器线太长 超过20米 还多次延长导致扛干扰性较差
然后更换了瑞士编码器 据现场人员说还是不行
之后自己跑到现场重新找了根808D的编码器线 两头剪断重新焊接 又重新配置了一下
就可以了 最后稀里糊涂的就解决了 也不知道是 线的问题还是编码器问题
配置参数 p400(1)=9999 p404(1)=101008h bit3 (信号A/B方波)bit13(不规律的零脉冲) bit20 电压级5v p405(1)=15 p408(1)=2048 p425(1)=2048 p420(1)=1(因为我采用了端子接线)
配置参数跟之前的瑞普参数一模一样 但是瑞普编码器移动一会就报警编码器硬件出错 又因为后面没时间测试所以目前也不清楚问题究竟出现在哪里
请填写推广理由:
分享
只看
楼主