回复:西門子1500 SCL如何實現指針P#變數

已锁定

n63185

  • 帖子

    138
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2018-09-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-25 16:35:53

4楼

展开查看
以下是引用qzcq在2020-12-25 16:16:02的发言 >3楼

使用TIA还是尽量采用符号编程和数组,如下举个例子,也可以采用case语句,分几次传送

for j:=0 to n do

if request then

data_ready:=false;

    for i:= 1 to 200 do

    send_data[i] := data[j*200+i];

    end_for;

data_ready:=true;

end_if;

end_for;

if data_ready then

调用put

end_if;

PUT模塊接腳指定要為P#格式,如果不是P#開頭能接受???

我想進行四次通訊資料,有辦法利用SCL方式 類似STL 指針變數的方式寫出嗎?

第一次

Sd_1:P#DB100.dbx0.0 byte 200(主動端送出位址) => Addr_1:P#DB60.dbx500.0 byte 200(被動端接收存放位址)

第二次

Sd_1:P#DB100.dbx200.0 byte 200 => Addr_1:P#DB60.dbx700.0 byte 200

第三次

Sd_1:P#DB101.dbx0.0 byte 200 => Addr_1:P#DB61.dbx500.0 byte 200

第四次

Sd_1:P#DB101.dbx200.0 byte 200 => Addr_1:P#DB61.dbx700.0 byte 200