恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-26 10:39:37
5楼
楼主描述的还算是比较清晰。只是为什么并联装置会产生环流,如何造成的?没有进一步自己的分析和看法。
其实这种两个电源同源输入输出的硬并联,就是再牛的控制,并联以后的环流能避免吗?我是持怀疑和保留态度的。西家传动敢这么用,确实牛。但我还是不敢贸然的采纳这样的并联结构和应用。如果说是12相的整流逆变那么用,技术相当的成熟,电源相间也不会打架。安全就没问题了。而同源的输入和输出并联?我还是在观望中等待吧。嘻嘻
楼主的观念还是比较超前的,敢率先实践中。赞一个。
K版!
实际上主要做好电压的同步。
两台整理回馈系统,可以理解为 两口水缸,并且他们之间使用管道联通。他们会通过本体测量的电压(也就是水位)始终致力于控制在某个电压阀值以内(当然不可能绝对的平衡,我们正常要求控制在+-20A以内就可以)如果由于其中一台测量的电压与实际电压产生非常大的偏差时就会出现帖子所说的严重环流问题。
不正常的整流,由于测量到的电压偏高开始做回馈,正常的整流由于另外一台在回馈拉低电压阀值以后开始不断的吸收AC电网的能量不断的整流维持电压阀值,也就是不正常的整流回馈的能量又被正常的整流进行吸收。 周而复始,这样就形成了环流,基本上其中的一台整流就等于80%以上是废掉了。
精华帖版主置评:解释的不错。通俗易懂。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主