很早前,我用小型继电器给功放(家庭影院)的一种声音放大电路,设计一个扬声器保护时(功放直流输出保护),做过这样的验证。

即在小型继电器线圈回路上串联一个电阻器和电解电容器,(其中电阻和电解电容是并联方式连接的)。

主要考虑如何减少继电器工作对电源的消耗,假设继电器线圈额定电压为12V,我给继电器12V电压让继电器吸合后,我慢慢减小这个线圈电压,(这时的继电器线圈吸合过程转变为保持状态)。当我减小电压到额定电压的1/4,大概3V左右时,该继电器才被释放,继电器线圈失电,这个验证我一直牢记于心。

具体的电阻器和电解电容器的参数忘了,可以通过大致的计算获取给继电器用电阻降压到6V左右比较合适,电解电容的作用主要是给小型继电器吸合时的全电压。

楼主抛出来的问题实际上是需要考虑,当连接干线长了后,导线中存在的电容及电阻、电感效应对继电器工作的影响问题。

把这个问题细化了看,不难理解楼主的问题。