我曾经另一种用法是:

有一个液位控制的信号,距控制器直线距离大致有600米以上,由于考虑到24V电源对较长信号传递时可能的压降问题,从而延伸出来的控制器输入信号的不稳定性。

于是,我采用信号是220V传递,(液位的接点方式控制的),用220V电源控制液位信号,驱动220V小型继电器,再由继电器触点给控制器的输入,这样的连接虽然给液压的安全性带来一定的隐患,原24V控制修改为220V,我采用三芯2.5平方RVV电缆做信号的连接。连接过程还非常曲折,要穿过2条工厂马路、建筑物及楼层等影响。

上述这些用法是我早前的应用,如果把那些问题放在现在,我会考虑无线方式了。