还是导线导致的压降问题啊。
一次现场改造,把电源移到控制柜,给外面的控制板供电。电源就是普通台式机的块状电源,提供12V,5V,和3.3V的电源。
刚开始为了布线,使用了4-5米左右的电缆,3.3V的降到3.0-3.1。电路板就无法正常工作。
最终柜体重新开了一个孔,近距离过线,不到1.5米。这样就没问题了。