以下是引用芳季在2020-12-26 14:00:05的发言 >10楼

没有这么试。估计没用。一芯和二芯之间的电容或漏电电阻不会因为三芯是否接地而改变,所以,一芯和二芯之间仍然象征性地被电容和漏电电阻接通的。

我上面说三芯线说错了,具体多少芯我没记住,正反停的接触器自锁电路,远端的三个按钮不止三芯。三芯是接触器起保停电路。

以下是引用WWCWWC在2020-12-26 12:01:43的发言 >6楼:将三芯电缆线其中的...

引用6楼详细内容:

将三芯电缆线其中的一芯接地处理。

另一个话题,如果这个问题你还没有解决,当然话题可以继续讨论,建议用无线方式处理。

今天好像是引话题日子吧,我特能够引出曾经的工作经历。

这话题比较近,是几个月前的事情了。话说工厂需要上一个中央呼叫系统,即每一个工位如果有质量或者需要帮助判断、解决生产制作问题时,旋动操作工位附件的旋钮开关,这个不是主题,也很容易理解。

我根据现场实际情况,无法布设dp通讯电缆或者架设导线的实际情况,第一次从“某宝”上搜索了几款无线收、发模块(几百块Q的事情),将这些无线模块安装在相应的工位控制柜内部,接收器安装在中央控制柜上(安装非常方便,磁性材料放上就可以),稍微设置一下各从站的地址数据,把原本纠结的事情给简单处理了。

以下是引用芳季在2020-12-26 11:40:09的发言 >5楼:交流接触器就已经遇...

引用5楼详细内容:

交流接触器就已经遇到过。工厂前门的保安室控制后门的开门关门,怎么也无法让门在中间位置停止。每次都是先得要让门开尽了,才能关,关尽了,才能开。电源在后门这边,三芯线过去前门保安室。原因先不说,明白的会明白,不明白的继续聊,与这话题有关。

理论上导线长度与实际电缆架构造就了导线之间的“结电容”效应。

如果你对早期收音机的可变电容器有所了解的话,应该会理解我所说的将3芯(多芯)电缆的其中一芯接地的“良苦用心”。

将其中一芯接地,不但可以加强抗干扰能力,同时也破坏了因导线长度引起的结电容效应。

仍然讲结电容的故事吧,我不清楚你还记得早期,我们国人家里的黑、白电视机?那个转换频道的电子器件(叫鼓型高频头),不了解也没有关系,反正是一些小电容(几PF)和线圈(电感)(在一个骨架上用漆包线绕制几匝的电感。有一次,在维修这个高频头时(那时很吃香,厂里的电视机基本是我承包维修了的,烟、酒有的吃)。一个几PF忘了,反正很小电容量的瓷片电容器由于漏电,无法接收其中一个电视台了,我用替换法找到这个原因后,把新的几PF电容临时(没有剪断管脚)焊接在原电容位置上,通过测试调整(微调电感),能够接收到信号良好的电视台,确认是这个问题。

  因为是临时焊接的,我通过整理(剪掉电容器管脚),高频头内部空间相对比较狭窄,我尽可能剪断电容引脚,装好高频头,再调整居然无法接收到刚才良好的电视台信号,思前想后没有在那里做错了呀,后来想到了可能是我把那个电容器的管脚剪掉后,这个结电容变化了,这个电容本身容量就是几PF,非常小。重新找了稍大一点的替换原电容器,回装后正常。

上述就是我对所谓结电容最有记忆的一次理解,至于其它教材或者书籍讲的我并没有那次记忆深刻。