还是导线导致的压降问题啊。
一次现场改造,把电源移到控制柜,给外面的控制板供电。电源就是普通台式机的块状电源,提供12V,5V,和3.3V的电源。
刚开始为了布线,使用了4-5米左右的电缆,3.3V的降到3.0-3.1。电路板就无法正常工作。
最终柜体重新开了一个孔,近距离过线,不到1.5米。这样就没问题了。
你这个说明是导线的线路压降,这么短的导线干线结电容很小的,电气控制上基本可以忽视。
我曾经有一个项目,电源模块到受电端大概150米的样子,24V电源到受电端只有21V了,压降了3V多,重新更换电源导线到2.5平方,没有太大的改善(原1.5平方),后来,更换到6平方稍微好一点,大概为22.5V左右的样子。
最后,到设备验收时,还是改掉了,考虑再三,在受电端增加了一个电源模块处理的。