故事作者:依然

最近创作

看看TA的故事

【故障诊断】ET200M从站IO模块LED闪亮,工作中的坑如何跳?

已锁定

依然

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2530
  • 精华

    24
  • 被关注

    110

论坛等级:至圣

注册时间:2004-04-13

普通 普通 如何晋级?

【故障诊断】ET200M从站IO模块LED闪亮,工作中的坑如何跳?

936

0

2020-12-26 15:25:46

今天的故事,只是个故事。

————————————————————————

本故事纯属故事,切勿对号入座。如有雷同,实属巧合。

————————————————————————

涉及的故障,本身没有多少可以谈论的地方,甚至我自个认为压根不是什么可以分享的故障案例。但是,本次故障处理过程中发生的一个小插曲,倒是可以作为职场中的大坑小坑讨论讨论。

或许,是我想多了,没有多想着人性之善,反而怀疑人性之恶了。

难道是前段时间看了《隐秘的角落》的后遗症?


故事起因:现场的电气师反映说是昨夜绞车停了,复位后又可以重新工作。故障的现象是司钻房的ET200M从站的IO模块LED灯闪亮。这个故障以前已经发生过一次。反正复位了可以继续干活,就没当回事。不曾想又出现了。

故障分析与建议:既然找上门了,就必须给人出个解决方案啊,否则就得我自己跑现场了。我自己分析一下,设备一直正常运行,好些年了没有什么问题,说明软件不存在问题,那么,需要检查外部的接线。由于是陆地钻机,需要经常搬家,那么由于搬家的接插线,运输途中的震动等,出点问题也算正常。

系统的通讯图如下:


这样,也没多少东西,我就建议他们:

1,检查通讯电缆;

2,检查供电电源;

3,检查接地,或者有没有其它导致EMC干扰的东西。

给完建议,就等现场反馈了,因为还在生产过程中,有些检查项目在生产过程中不便操作,只能等停止作业的时候再查,而且,本想着也没多大的问题,所以,我也没有着急。慢慢等他们的检查结果和反馈。

高潮来了:没过一个小时,小伙又发来信息,问我可否到现场去一趟,用PC连接一下PLC看看情况。问我是不是时间长了(设备已经运行几年了),导致PLC存储卡占满了。所以才会出现这样的问题。我听到这个请求的第一反应情绪就是恼怒。然后想着是不是这伙计要给我挖坑下绊子?你说你干电气这么多年了,如何问出这样的问题?但是回头一想,也不能直接撕脸啊。既然人家问了问题,总得给个答复吧。

于是,我告诉他:PLC系统不是Windows,不存在使用期间内存占有率上涨的问题。PLC的存储空间在下载程序后的占用比已经大致固定了。MMC卡也不会因为使用年限的增加而变得空间不够用。

最后告诉他:你如果非要觉得是这方面的问题,也行。你们也有人有编程电缆,自己连PLC去看。(不怕他把PLC程序搞丢,我在前期已经备份了)


结果:第二天下午,反馈说是问题解决了。原来只是控制房到司钻房的通讯电缆的接插件的接头部分,有一根线断了,在上面虚接着,有震动时就导致了通讯中断。


问题解决了。但这个事情却让我想了些局外的事。由于这个项目属于服务维保,另外各单位间还存在竞争关系。有时,难免会让人多想。

或许,他是真不知道;或许,他是挖个坑想看我是否跳。

或许,是前段时间无聊,看了以前根本不会看的宫斗剧导致的后遗症?



{各位看官,工作中有没有碰到别人专给你挖的坑,说出来听听?}




【故障诊断】ET200M从站IO模块LED闪亮,工作中的坑如何跳? 已锁定