恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-26 16:58:30
12楼
K版!
实际上主要做好电压的同步。
两台整理回馈系统,可以理解为 两口水缸,并且他们之间使用管道联通。他们会通过本体测量的电压(也就是水位)始终致力于控制在某个电压阀值以内(当然不可能绝对的平衡,我们正常要求控制在+-20A以内就可以)如果由于其中一台测量的电压与实际电压产生非常大的偏差时就会出现帖子所说的严重环流问题。
不正常的整流,由于测量到的电压偏高开始做回馈,正常的整流由于另外一台在回馈拉低电压阀值以后开始不断的吸收AC电网的能量不断的整流维持电压阀值,也就是不正常的整流回馈的能量又被正常的整流进行吸收。 周而复始,这样就形成了环流,基本上其中的一台整流就等于80%以上是废掉了。
是呀,在实际的使用中,又怎么能注意和发现并联结构的环流?以至于保护好两台AFE电源呢?这是要研究的。确保并联的ALM正常运行,对于应用来说们也是一个值得研究的技术问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主