回复:25课作业的一些问题

慢慢即漫漫

  • 帖子

    168
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2018-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-26 19:57:09

3楼

展开查看
以下是引用小型自动化系统S7-1200讲师在2020-12-26 10:10:20的发言 >2楼

第二题:这个题目有些问题,以后我们会更改题库。

C描述错误,PLC Open指令都需要背景数据块。D描述应属正确,但标准化编程和编程使用多重背景数据块没有直接关系。

针对此题关于PLC Open理解:PLC Open指令一般在主OB Main中调用,每个指令都需要背景数据块,且不同工艺轴的背景数据块不能重复使用。

第九题:

A:板载脉冲控制指的为使用PLC本体DI/O控制;板载指的为PLC本体。

B:PLC本体DO脉冲输出最高(除1217差分信号外)为100KHz,题目描述为200KHz所以错误。PLC本体DI HSC最高(除1217差分信号外)也为100KHz。

C:可以控制PTI的数量就是1200 PTO脉冲输出数量,最多4路。

D:信号板是一个单独的信号板模块,需要单独购买,安装在PLC本体上。

如下链接中搜索“信号板”详细了解。

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109772940


老师,PLC Open指令一般在 OB Main中调用,但是,它不是一定要在OB Main中调用的对吗,就像也可以在FB中调用。?

老师为什么DC/DC/RLY要增选信号版呢。是因为PLC的脉冲输出控制V90的脉冲输入,然后PLC的脉冲输出PTO只能是晶体管输出吗?