PLC Open指令一般在 OB Main中调用,但是,它不是一定要在OB Main中调用的对吗,就像也可以在FB中调用。?

理解正确。程序在主OB1 Main中调用,包括直接将指令写在OB1内或写在FB或FC内,然后再OB1内调用FB或FC。


为什么DC/DC/RLY要增选信号版呢。是因为PLC的脉冲输出控制V90的脉冲输入,然后PLC的脉冲输出PTO只能是晶体管输出吗?

理解正确。PTO为高速脉冲输出,一般输出频率较高。继电器输出因是机械式触点无法做到高频输出响应,所以必需使用晶体管输出点。对于DC/DC/RLY PLC输出为继电器输出不支持高频脉冲输出,所以必需增加信号板。