回复:440怎么用数字输入3 4和bop同时能控制电机在-100%到+100%之间均匀可调

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-27 09:59:42

5楼

展开查看
以下是引用hbttkj在2020-12-27 08:45:52的发言 >4楼

确实是一个很好的办法

 

我一开始想到的是P1000=11,主设定值MOP,附加设定值MOP。

但看了下功能图又似乎不对,无法实现。

 

请教二位版主,这个P1000=11是什么情况下使用呢,能否简单举个例子。

以下是引用yming在2020-09-01 16:44:15的发言 >1楼:肯定可以。sb1设为O...

引用1楼详细内容:

肯定可以。

sb1设为ON/OFF

速度给定来自MOP

启用自由功能块,用两个或门,输出接MOP升降速端。

或门输入分别接 sb3/面板上箭头;sb4/面板下箭头。

MOP最小为10Hz。不存储。

为啥用 11 ?

这是设定值叠加。基本没有用同一个源的。

两个不同的源,附加的用于平移微调。