回复:WinCC的VBScript与自定义的SQLServer数据库问题

已锁定

城外之人

版主

  • 帖子

    8707
  • 精华

    18
  • 被关注

    218

论坛等级:至圣

注册时间:2003-09-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-27 10:10:54

2楼

连接字符串最后的分号要去除。可以简写成:Data Source=.\WinCC

另外,插入语句也有错误,VALUES ('1', '3.0'),单引号应该去除。因为字段是数值型的,不是字符型的:

VALUES (1, 3.0)

无论成与败,无论甜与苦,我还是我。
评论