还不知道你说的是什么跟什么短接了?图中也没看出谁和谁短接了,根据你图,你每个模拟量输入都是分开的。

你那上面那个错误虽然说是错误,但是这个只是输出的事情。你题目这个是输入的事情。输出接反了大不了阀不动作不会影响到4-20ma反馈。

你还是画一下电路原理图,看看你是怎么接这个电流反馈的。

看了很久,确实很久,几幅图的翻来翻去,都没有看出你是那个短接哪个。是不是说阀门本身6脚和9脚都是com,本来就是一条线的原因?导致了你模块的0和0-成为短接了?